Азбука серверной: Оборудуем серверную комнату для компаний малого и среднего бизнеса
Пользователи, просматривающие топик: none
|
Зашли как: Guest
|
Имя |
Сообщение |
<< Старые топики Новые топики >> |
|
|
RE: Азбука серверной: Оборудуем серверную комнату для компаний малого и среднего бизнеса - 2011-08-15 07:54:42.140000
|
|
|
Guest
Сообщений: 83368
Оценки: 51
Присоединился: None
|
Опечатка в статье.
1.75 дюйма = 44,45 мм, а не 444,5 мм.
|
|
|
RE: Азбука серверной: Оборудуем серверную комнату для компаний малого и среднего бизнеса - 2011-08-15 07:56:50.803333
|
|
|
Guest
Сообщений: 83368
Оценки: 51
Присоединился: None
|
высота стойки 42U - 16 метров :))
|
|
|
RE: Азбука серверной: Оборудуем серверную комнату для компаний малого и среднего бизнеса - 2011-08-30 17:55:54.780000
|
|
|
Guest
Сообщений: 83368
Оценки: 51
Присоединился: None
|
quote:
высота стойки 42U - 16 метров :)) в том и фишка…серверная теперь одна, но этажа - 3 :))
|
|
|
RE: Азбука серверной: Оборудуем серверную комнату для компаний малого и среднего бизнеса - 2011-09-09 18:22:30.886666
|
|
|
Guest
Сообщений: 83368
Оценки: 51
Присоединился: None
|
5кВА для 3-8 серверов (маленькая-средняя компания) слишком жирно будет. Лучше брать несколько упсов 1-2кВА и доп батареи к ним. Тогда можно обеспечить и load balance с резервированием питания. Автор статьи похоже слабо разбирается в теме.
|
|
|
RE: Азбука серверной: Оборудуем серверную комнату для компаний малого и среднего бизнеса - 2011-09-15 23:12:03.826666
|
|
|
Guest
Сообщений: 83368
Оценки: 51
Присоединился: None
|
Упомянуто много тривиальных вещей, а серьезные вопросы описаны как-то муторно и размыто.
|
|
|
RE: Азбука серверной: Оборудуем серверную комнату для компаний малого и среднего бизнеса - 2012-01-27 13:03:02.026666
|
|
|
Guest
Сообщений: 83368
Оценки: 51
Присоединился: None
|
мда, автор как минимум слегка не в теме… в нормальной серверной (а не в одном серверном шкафу): 1) должен быть АВР как минимум на две питающих сети (основная - электросеть предприятия или ввод от центральной энергосистемы населенного пункта; резерв - как минимум дизель-генератор, мощность которого подбирается по ряду критериев); 2) проектируются т.н. теплая и холодная климатические зоны (зона, куда идет сброс горячего воздуха от оборудования + зона подачи подготовленного воздуха); 3) проектируется система газового пожаротушения и сигнализации загазованности помещения (ни в коем случае не стандартные ИК-датчики дыма + спринклеры); 4) ну и так придирки по мелочи - нормальные админы в серверную заходят только в случае крайней необходимости, а настройка идет по удаленке (консоль, RDP, iLO и т.д.); окна в серверной - что-то новенькое; стоечные UPS`ы спасут мир, а о системах централизованного управления питанием и поэтапном выключении серверов (при переходе на резервное питание) автор не слышал?
|
|
|
|
|