В ответ на статью "Секреты бесперебойной работы" Криса Касперски - 2007-05-07 10:32:34.536666   
moor

Сообщений: 2
Оценки: 0
Присоединился: 2007-05-07 10:17:13.256666
Тема касается продукции фирмы APC Smart UPS

Дело было в далеком 2003 году но "поросёнок" работает и сейчас.
Есть у меня старенький 95 года выпуска "белый" Smart UPS 700i
в 2001 году сменил батареи и уже через два года
поимел проблемы, стал наблюдать перегрев UPS градусов до 37-40С
при комнатной 20 С.
Вскрыл и обомлел, банки вспухли еще чуть-чуть и наверно взорвались бы.
Замерил напряжение на клеммах с батареями 28.0V, отключил батареи без
батарей 28.3V,
а должно быть около 27.4V.
Проверил напряжение в контрольных точках по схеме
IC4 вход 28V выход 12.0 греется как печка IC5 выход 5.0
Добрые люди на техническом форуме подсказали - проверить R118 R119.
Выпаял оба R118=101.0К R119=22.0К
Из анализа схемы сделал вывод, что когда инженеры проектировали схему
они были сильно в ударе, использовали схему управления IC14 с компаратором
на 5V,
а куда девать лишнее напряжение ведь инвертор выдает около 27V -
правильно надо прицепить делитель напряжения.
Но со временем и от нагрева параметры делителя слегка уплыли
от начальных 100.0К 22.1К и на входе микросхемы уже получается 5V
не при 27V а при 28V инвертора.
Вы спросите, это же всего 1V разницы, но это либо 2,25V либо 2,33V на
банку свинцового аккумулятора, те постоянный перезаряд в режиме поддержания
напряжения.
Подобрал из советских 0.25W R118=99.9 R119=22.2
напряжение на батарее 27.5 без батареи 27.7
зарядил до 100% 9 часов (выключенный)
включил, провел калибровку (с изменением регистра 0)
за 3 часа зарядился с 20% до 100%

После детального знакомства со схемой Smart UPS 700 сделал несколько
выводов:
1) Только очень "мудрый" инженер будет подавать на стабилизатор типа
"кренки"
26.5V для получения 12V и потом приделывать радиатор который будет как
печка отводить тепло, причем рядом с батареей.
2) Эксплуатация без вентилятора со стороны инвертора на вытяжку
(я использовал 12V 80мм) не рекомендуется.
Похоже здесь фирма пошла навстречу требованиям времени
и в новых "черных" моделей 1000 и 1500 внутри установлен вентилятор,
включающийся при напряженной работе инвертора на разряд или заряд.
3) Ну хорошо использовали схему управления IC14 на 5V,
так слабо было поставить делитель например 100К 21К и
подстроечный на 1к в средней точке.
Хотя, по моему мнению, эту схему необходимо сделать управляемой программно.
4) У меня всегда вызывало вопрос, как можно загнать 7А часов в батарею
за три часа, несложный расчет показывает что ток при этом значительно
превышает 1А при этом напряжение подаваемое на батарею
близко к максимальному 2.3 на банку те APC эксплуатирует батареи во
внештатном режиме.
5) Что такое калибровка с изменением "регистра 0"
Это уловка фирмы APC, из-за которой и возникает эффект "необходимости"
отнести UPS в сервисный центр для замены батарей, если этого не сделать то
даже с новыми батареями UPS будет работать как со старыми.
Подробнее читай http://saprjkin.narod.ru/
самый замечательный сайт по "исправлению" продукции APC
также там можно найти схемы и ссылки на сайты по тематике.
6)Если нужно действительно супер-стабильное питание
то надо выбирать Powerware 9 серии например 9120 700VA
схема двойного преобразования - это вам не line-interactive.

PS: Таких уродцев у меня пять штук и с прохождением пятилетнего рубежа
эта проблема достала их всех.

PS2: Если вы думаете что у других производителей все "в шоколаде" то
могу вас разочаровать, их продукция 9x годов находиться на свалках.
Post #: 1
RE: В ответ на статью "Секреты бесперебойной работы" Криса Касперски - 2007-11-02 09:04:15.616666   
Ekco

Сообщений: 36
Оценки: 0
Присоединился: 2007-10-08 15:07:08.486666
Крис Касперски рулит [Forever]
Post #: 2
RE: В ответ на статью "Секреты бесперебойной работы" Криса Касперски - 2007-11-02 14:36:31.623333   
GorluM

Сообщений: 312
Оценки: 0
Присоединился: 2004-04-07 23:41:00
не асилил, но респект
Post #: 3