На самом деле это очень актуальная работа. К сожалению должен отметить некоторые тонкости в методике тестирования: 1. Разве время работы от батареи является основным показателем? Конечно это важный параметр, но если UPS обеспечивает ~ 5 мин. работы после пропадания напряжения, то этого должно быть достаточно для безопасного выключения компьютера. 2. А какую просадку напряжения выдерживает сам компьютерный БП? Если он "белый", то при глубокой просадке UPS не перейдет на батарею, но комп вырубится %) 3. Сам стенд. Могу сказать, что надежнее было бы использовать нагрузочное сопротивление на конкретную мощность с измерением параметров цепи.
IMHO, главный параметр - время переключения на питание от батареи, а также соответствие заявленных параметров реальным.
|